Stamattina non sono partiti i termosifoni..ho controllato e l'acqua era a 0...l'ho rimessa a 2 bar e sono andato a lavoro. Al ritorno non si accendo ancora...il termostato da l'impulso, la caldaia si avvia ma dopo un po si rispegne.. l'acqua calda invece è perfetta!!!!! da cosa può dipendere?
Di solito c'è un bottone con su scritto reset oppure corrisponde alla posizione di OFF. Se non lo trovi c'è sempre il manuale... noi dal forum non possiamo fare granchè :wink:
se l'acqua era andata a zero, è probabile che ci sia aria nei termosifoni e l'acqua non circoli... fai lo spurgo di tutti i termosifoni tramite la valvolina in alto
secondo me è non c è pressione d acqua all interno della caldaia... controlla manomentro della pressione cosa indica.
ho fatto uscire tutta l'acqua dal termosifone piu lontano della caldaia, poi ho ricaricato l'acqua fino alla pressione di 1,3 come prescritto....la caldaia parte e si spegne dopo poco
fino a ieri sera andavano, quindi escludo qualche rubinetto chiuso...ho notato che anche quando apro l'acqua calda la caldaia funziona 10 secondi poi si ferma e riparte e cosi via...però l'acqua si mantiene sempre molto calda
la mia come difetto dava termosifoni ok ma acqua calda ad intermittenza... il tecnico mi ha detto che era un ugello otturato
bho domani viene il tecnico. sono in affitto quindi spero che sia qualcosa di straordinaria amministrazione /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
non credo..quando parte per i termosifoni e poi si dopo qualche secondo si spegne, fa un rumore pazzesco